par Jerome » Jeudi 28 Février 2013 à 11:14
Bonjour,
L'abonnement ne dépend pas vraiment de votre consommation annuelle mais plutôt de votre consommation instantanée.
Avec un compteur 6kVA vous pouvez avoir 6000W consommés en même temps, avec un 9kVA 9000W etc...
Donc si vous passez à un compteur 6kVA dès que vous allez utiliser les sèches serviettes avec une plaque électrique et/ou le four en même temps ça va disjoncter.
Pour mon appart avec 1 four, 1 plaque induction, 2 frigo, 1 congélateur, 1 machine à laver, 1 sèche linge et 2 portes serviettes ils m'ont mis un compteur 9kVA. Donc soit vous avez mal répondu au questionnaire au moment de la souscription (ce dont je doute), soit ils se sont plantés et ont pensé que vous vous chauffiez intégralement à l'électrique. Parce que là votre compteur me parait sur-dimensionné ; mais pour être sûr pourriez vous me préciser les appareils électriques gros consommateurs que vous possédez ?
Avec mon compteur 9kVA, je n'ai disjoncté qu'une fois. J'avais mis le four en pyrolyse, la plaque induction en boost, le sèche linge en route et en allumant le micro-onde ça a disjoncter. Ca laisse donc de la marge.
Sinon pour changer d'abonnement (et donc de compteur), il faut effectivement le passage d'un technicien (pour faire la modification sur le compteur). Mais compte tenu qu'à mon avis il s'agit d'une erreur de leur part, vous pouvez négocier pour qu'ils fassent le changement gratuitement puisque normalement, un compteur 12kVA est réservé aux surfaces de plus de 100m² chauffées à l'électrique.
En conclusion, je dirais qu'un compteur 6kVA est un peu juste si vous avez une installation similaire à la mienne (ou alors il faut faire attention à ne pas faire tourner trop d'appareils électriques en même temps). Donc c'est à vous de choisir soit vous optez pour le confort d'un compteur 9kVA soit pour un compteur 6kVA (mais ça risque de disjoncter de temps en temps).